格力凉之静变频空调E6故障维修

故障现象:        开机偶尔报E6故障停机
服务过程:        检查各个感温头都是正常的,NS也有正常的跳变电压0--48v,外机各电压都正常,换了通信线,因故障不是很频繁出现就先叫客户用着。一个星期后客户说开机一分钟左右就E6故障,直接拆外机板,检查通信电路,从电板背面测到一稳压管时断路了,反过正面看到管子很正常,两表笔卡上去测量,居然又是正常的,又反背面测,不通。这下准备要把它焊下来测量看是什么情况,当焊锡烫了一个脚,就掉了下来,另一个也一样 换好试机正常运行。