空调加氟技巧,不同氟,不同温度下的饱和值,压力都是不一样的

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
28
主题
18
积分
7662
在线时间
4 小时
注册时间
2012-10-17
最后登录
2020-8-10
发表于 2019-5-8 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调加氟技巧,不同氟,不同温度下的饱和值,压力都是不一样的

  一个同行的客户家的变频空调修制热不好,他以为修空调就是加加氟,换个探头那么简单...

  结果氟越加风口温度越低,这一下慌了,放氟...
加氟.jpg
  不行,上网发帖,大部分的人叫他还是加氟到粗管子烫,于是又是加氟,粗管子倒是烫了,可室内机风口就是不热,这样折腾过来折腾过去,还是不行,别说要钱啦,人家主家换不答应呢...

  想想这氟都用去大半罐了,这咋收场呢,熬煎...别提那个难受,都说彩电行业不好干,这制冷谁再说挣钱跟谁急!!!

  回来给我打来电话,我告诉他,这样;空调停机,你把氟罐给系统连上,阀门都打开,不要管它了,半个小时后关掉氟罐阀门。
空调加氟.jpg
  第二天他打来电话说;差不多了,没有收钱跑了,我问怎么回事,他说比原来效果要好,但用户还是不满意....

  唉怎么说呢..空调维修确实是没有什么修的,但也不是没有技术,什么常识都不懂,指望打个电话就行了的活....

  加氟说白了,不管是什么空调,也不管是什么氟,都是加到刚刚到饱和值就行了!

  什么是饱和值?拿一个通俗点的话来讲,氟罐或者是空调的系统有气体也有液体的时候就是饱和值!

  比如说你的氟罐里面大约有半罐氟(里面肯定是液体气体都有)那么这个时候它就是饱和值,你把它和空调系统连接起来,那么氟就会从高压流向低压(不一定是空调流向氟罐,还是氟罐流向空调,总之那个地方的氟多就流向压力稍小的地方去)。

  不管春夏秋冬,什么温度下,半个小时压力平衡总是可以了..
空调加氟2.jpg
  当然我说的前提是同一个温度下,那你要是氟罐在室外,室内机在室内,那它就存在着温差,那么就存在着误差,但这个误差与昏了头没有主见的加氟就强的多了!!!!!

  我刚才说了,不管是什么氟,都管用。

  不同氟,不同温度下的饱和值,压力都是不一样的。

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1846
主题
13
积分
19593
在线时间
645 小时
注册时间
2011-5-4
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-5-8 19:26:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 拾龙 于 2019-5-8 19:30 编辑

你的说法是压力平衡了,但是"把氟罐给系统连上,阀门都打开,不要管它了,半个小时后关掉氟罐阀门"。空调里面的氟不一定就是正常工作的量。记得小罐充氟时需要什么条件才能充进去?想想就知道了。哈哈。小心拍砖哦。