格力C 系列定频风管机报E5 和F4 故障处理方法

  一、问题描述

  C系列定频风管机是具有开机密码功能的机型,首次上电需要输入密码进行解密,然后才可以正常开机运行。

  机组开机必须配套具备开机密码输入功能的新线控器,若未解密的机组配套无开机密码输入功能的旧线控器,则线控器上会循环显示“E5”以及“F4”两个故障代码。
10.jpg
  二、问题处理

  对于C系列定频风管机,若出现上述现象,按照以下方法进行排查:

  1、检查机组搭配的线控器型号是否正确,若不正确,请核实是否与工程中其他机组的线控器发生混淆。

  核实线控器型号时可通过以下几点来区分线控器是否带开机密码输入功能:

  1)线控器型号编码差异:带开机密码功能的线控器型号为XK67(显示板Z4E35A(TO)),编码为302942181;

  2)线控器前面板标识差异:新款线控器前面板上的黄色标识处有开机密码功能的说明,

  如下图注意事项1所示,旧款线控器则没有该项说明:

20.jpg

  3)线控器程序版本差异:线控器后盖底板上贴有一张白色标贴,标贴上有一行文字ZX4E35A(TO)Vxx,其中xx代表的便是控制器的程序版本。新款带开机密码功能的线控器程序为V16及以上版本,旧款不带开机密码功能的线控器程序为V16以下版本。



  2、若机组搭配的线控器型号正确,请注意核实线控器的主副设置是否正确:

  1)若机组只配套一个线控器,则该线控器必须设置为主线控器;

  2)若机组配套了两个线控器,则带开机密码功能的线控器必须设置为主线控器,另一个设置为副线控器。