美的kfr-32gw/bp2dn1y-h(3)型空调,新装机制冷效果差。

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
545
主题
527
积分
3032
在线时间
42 小时
注册时间
2014-11-13
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2014-12-27 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件
    维修处理的思路及步骤:
    步骤一:检测空调室内、外机附近无热源和阻碍气流循环的物体,故排除散热不良导致效果不好的可能。
    步骤二:检测低压系统运行压力为0.8mpa,系统压力正常,可以初步排除制冷剂过少、压缩机、四通阀无串气等故障。
    步骤三:连接变频测试小板检测整机运行参数,室温为30度,出风口温度20度,压缩机高频运行、排气温度69度、回气温度18度,无出现限频及故障保护情况。
    步骤四:经仔细观察,发现复合式压力表监测的系统压力不稳定,由此确定故障点为系统排空不彻底,系统存有空气。导致制冷效果差。
    处理措施:放掉冷媒用真空泵抽空30分钟,按铭牌冷媒标注量,定量液体加冷煤后,试机30分钟出风温度12-14,制冷正常。