1.840D系统,NCU是571.3的,最开始有2001报警,我重装PLC数据,装的时候有错误提示(#200#通讯错误)不能完成.
2.清PLC和NC数据,发现PR一直在闪烁,PS灯一直是亮了(S4拨到0或者1),把S4拨到2的话,PR灭.
3.再装NC和PLC数据均出现错误提示(#200#通讯错误)!
不知道是不是NCU出问题了?
处理过程如下:
1.将MPI电缆插头从NCU模块上拔除,PS还是亮红灯,再把PLC电缆插头从NCU上拔除,发现PS熄灭了且PR灯不再闪烁,说明是由PLC模块引起故障的,可能PLC模块坏了。
2.在此状况下进行NC和PLC数据恢复(不要插插头),NC数据恢复成功,但PLC还是无法恢复成功。
3.经询问,操作人员说外部电路发生过短路,后来处理好了,查看电气图发现外部短路线路与PLC模块的电源线是同一条线路,说明PLC模块损坏的可能性非常大,在更换IM361模块后,插上MPI插头和PLC插头,PS熄灭了且PR灯不再闪烁,证明IM361的确坏了,但是PLC数据还是装不上,用STEP7软件联机传PLC程序,发现和NCU根本都连接不上,通讯出问题了,说明NCU也可能坏了。
4.现在的NCU模块版本是571.3,我有一块572.4的NCU(有NCU卡并有正常数据),将NCU换了以后,重装NC数据,出现8022(选件' 大于 768kB SRAM 激活' 没设置)报警, 发现MD19250的值是1,更改为13后报警消除,好像572.4的必须要设为13,以前升级系统时遇到过这种情况;但是重装PLC数据还是不行,肯定是硬件有些不匹配,使用SETP7软件将以前的PLC程序传入系统,在上传PLC程序一定要注意不要选择System data这个文件夹,这样可以避免数据冲突,哈哈上传成功!故障完全恢复。
由于一个外部短路导致IM361和NCU模块损坏,损失够大了,埃,只能说机床厂家设计还是不够合理把,线路应该分开啊。从以上过程中到也领悟了很多东西,希望对大家有用!