西门子变频802D-SL小技巧:虚拟主轴

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
215
主题
123
积分
3756
在线时间
16 小时
注册时间
2012-11-7
最后登录
2012-12-13

第三次发帖优秀会员

发表于 2012-11-23 15:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,802D-SL模拟主轴需要硬件MCPA板,并且最多只能1个模拟主轴。下面介绍用一个方法用可以满足一些最简单的主轴控制(不需要定位,对转速分辨率要求不是很高,如磨床的砂轮主轴)
硬件要求:  1变频器控制主轴,支持多端速
            2需要占用5个输出点如,Q0.0个用于控制变频器启停,Q0.1~Q0.4 个用于多段速编码
NC参数设定:MD30130=0
              MD30132=1
              MD30240=0
              MD30300=1
              MD30310=1
              MD30320=1
              MD35000=1
PLC处理 :  读取VD25004000(S指令)数值转换成输出Q0.1~Q0.4个用于多段速编码
             还需要处理主轴起停问题,因为此时M03在PLC里面是不会有输出的,那需要重新定义一个M功能或者其他主轴信号来控Q0.0启动主轴。
             另外注意主轴倍率的VB380X2003的处理