三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

教你如何检修节能电子灯

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
158
主题
3
积分
2787
在线时间
158 小时
注册时间
2012-12-15
最后登录
2014-12-4
发表于 2012-12-18 12:01:26 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}不错,
打不开的电脑要下载阅读器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
333
主题
2
积分
3065
在线时间
108 小时
注册时间
2009-12-11
最后登录
2014-4-28
发表于 2012-12-21 10:59:58 | 显示全部楼层
谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
445
主题
35
积分
3771
在线时间
136 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2014-7-22
发表于 2012-12-22 10:31:08 | 显示全部楼层
      很好的资料!留着用了!谢谢了!勤俭节约是中国人的美德!真是一个利国、利民、利已啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
53
主题
1
积分
76
在线时间
25 小时
注册时间
2010-9-9
最后登录
2014-5-24
发表于 2012-12-22 18:28:31 | 显示全部楼层
不错的资料谢谢,收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
484
主题
2
积分
1789
在线时间
71 小时
注册时间
2010-5-24
最后登录
2015-11-1
发表于 2012-12-25 15:54:01 | 显示全部楼层
资料不错。谢谢分享。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
237
主题
12
积分
723
在线时间
259 小时
注册时间
2010-11-11
最后登录
2014-9-17
发表于 2012-12-25 16:16:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
394
主题
6
积分
1373
在线时间
64 小时
注册时间
2010-12-6
最后登录
2014-9-16
发表于 2012-12-27 20:26:17 | 显示全部楼层
资料很好!谢谢分享!!!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1313
主题
67
积分
23318
在线时间
334 小时
注册时间
2012-11-13
最后登录
2015-11-7
发表于 2013-1-4 20:44:57 | 显示全部楼层
这个经常用到的,下载收藏,谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

在读平板学员

帖子
564
主题
3
积分
602
在线时间
196 小时
注册时间
2010-1-27
最后登录
2015-11-7
QQ
发表于 2013-1-8 18:51:03 | 显示全部楼层
下载还要分,下不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1970
主题
244
积分
27185
在线时间
414 小时
注册时间
2012-9-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:37:18 | 显示全部楼层
白艳强 发表于 2013-1-8 18:51
下载还要分,下不了

我把原资料发给你!
电子节能灯由于节省能源,适宜电源电压波动范围宽及起动快、效率高等优点,而得到广泛应用,使用越来越普遍。但有些型号的灯由于存在电路设计及元器件质量选择等问题,其使用寿命短,易损坏。笔者发现大多不能点亮的灯具可能只是电路的某个元器件质量问题,而U型管并未损坏。在这种情况下,如果掌握了简单的维修技术,既避免了浪费又节省了资金,不失为一种两全其美的好事。
    一、节能灯电路检测
    U型节能电子灯大多数故障是灯管不亮,开灯后无任何反应,但由于U型节能灯电路元器件工作在高电压状态(220 V交流电源经整流、滤被后形成300 V左右的直流电压)常出现这样的情况:当你将灯具接通220 V交流电测试时,电路在高压状态下故障元件出现爆裂声,特别是当你亲身体验到电路的暴裂,及元器件烧毁时出现的连串电火花及电路烧焦的浓烈气味,心理上的胆怯及实测的困难使你失去试验下去的信心,会使你畏惧不前。这里介绍两则安全的检测方法,供大家参考。
    1.将节能灯接到220 V交流电之前,最好先用机械式万用表的R×10 kΩ档,使用红、黑表笔交换位置分别测节能灯电路接220 V交流的a、b两端[见图2(a)],万用表表针应有电解电容的充、放电时的挥动,其挥动区间应大约在100 kΩ~2 MΩ之间,但最终表针应回复到500 kΩ以上。所测的电路如达到以上要求,你可以放心的加220 V电压。虽然灯可能不亮,但绝不会发生爆裂及烧毁元器件故障。
    2.如机械式万用表无R×10 kΩ档。按自制的安全220 V插座(见图1所示),将有问题的节能灯接到安全插座或灯口上后,将开关K打开,这时节能灯电路与100~200 W灯泡串接。此时插头接入220 V电源:(1)如灯泡亮,则节能灯电路肯定有短路,这时停止加电,认真检查节能灯电路找出击穿器件及短路故障所在;(2)如灯泡不亮,则可放心直接加电,即将图1中K闭合,节能灯如仍不亮,则需要进一步检查。
二、节能灯电路检修过程
    1.加电后节能灯不亮
    首先用机械式万用表R×1 Ω档检查U型灯管的灯丝,若导通应只有几欧姆,而管内看上去无大面积发黑,则视为U型灯管完好。如表针不挥动,则灯丝已断,则需要更换新U型管。
    如认定U形管完好,则检查图2(a)中C6,大多数是C6因耐压不足而被击穿,故出现灯丝不亮或微红。更换C6必须是同容量(2200 pF)耐压600 V以上的CBB型电容器。有时在找不到同规格电容时,可用两只4700 pF/250 V耐压低的电容器串联使用。也可用日光灯坏的起动器中的电容取下串联使用(容量约4000~6000 pF之间,耐压600 V,可作应急使用)。
如灯还不能发亮,则检查图2(a)中C5的容量是否降低,耐压是否不足,及Q1、Q2质量是否欠佳?也是故障的原因。
    2.电路有击穿故障
    检查图2(a)中的R0,是一只约1.5 Ω的电阻,既起到防止过流的作用,又起保险作用。有的型号节能灯没有R0电阻,但在灯口至节能灯电路中的连线上接有一只保险丝管(此管很细,多置于灯口端位置),如检测R0或保险丝管已烧断,在更换R0或保险丝管后,则不需要急于加上220 V交流电,而是要考虑节能灯电路中是否有耐高压器件已被击穿烧毁。
这时用万用表R×10 Ω档测图2a)、(b)两端,如阻值在1 kΩ以下,特别是只有几欧姆时可以肯定节能灯电路确有元器件被击穿。其原因是:由于某个高压元器件参数发生变化,及夏日的高温,电路散热条件差等引起处于高压状态下的元器件被击穿损坏,同时极易造成连锁反应,即某个元器件(如:电解电容C1损坏,三极管VT1VT2击穿,也会造成D1D4中二极管被击穿)损坏。
经验表明:耐高压电解电容C1在电路中的作用非常重要,它为电路提供约300 V左右的直流高压,C1是最容易发生故障的易损件。当C1耐压低于标称值时,易被击穿爆开,在四只整流二极管D1~D4中至少有两只(如D3、D4)被击穿损坏。检测时最好同时检查,方法是:使用万用表R×10 kΩ档测二极管反向电阻,即红笔接二极管正极,黑笔接负极,其阻值应无穷大(即表针不应挥动),将表笔调换,用R×1 kΩ档测,其正向电阻应在10 kΩ以下[见图3(b)所示]。
还有一种情况是:电解电容C1,从外观上看,无明显的损坏,但发现四只整流二极管中有某只损坏,可能是电解电容液干枯(比如:电解电容无容量或容量极小)。实践中,发现图2中C1极易发生击穿故障。
    对图2中,电解电容C1的认真检查是非常必要的。其测量方法是:使用机械式万用表R×10 kΩ档,首先是黑笔接电解电容的正极,红笔接负极,表针必须有一定幅度的挥动,然后红、黑笔换位,表针应有更大的挥动,挥动幅度的大小表明该电解电容容量的大小。当黑笔接电容正极,红笔接负极,测正向漏电电流时,表针恢复应越接近无穷大越好,表明电解电容的正向漏电流小;同时也表明耐压较好,反向漏电流相对较大。以一只3.3 μ/400 V电解电容测试为例,用R×10 kΩ档正向测时,指针应回到10 kΩ,最终应回到2 MΩ以上;反向测时,最终应回到200 kΩ以上。笔者在实测若干只电解电容中,其正向基本上都回不到无穷大,只是接近,一般只要在1 MΩ以上,此电解电容工作时被击穿的可能性较小。
    还要说明的是:反向测试指针回复达某位时并不稳定,而是在某数值处晃动,这是正常的,对于正、反向检测时表针没有挥动,而是停留在某一位置,或挥动幅度极小,则此电解电容干枯。对于检测中表针大幅度挥动后,等待一段时间后不回复,则此电解电容已被击穿。
    图2中的高反压三极管VT1、VT2也是极易损坏的元件,三极管损坏大多是彻底击穿,除要认真检查两只三极管外,还应在检查一下D1~D4,也有击穿的可能。
    当我们在电路板上用万用表R×1 kΩ档分别测量三极管的三个电极时,如其正、反电阻均在几欧姆时,即可判定此管击穿。但在检修实测中,还是建议将其焊下来检测,这是因为三极管的软击穿或性能不良,在电路板上是测不出来的。图4是用万用表R×10 kΩ档实际检测三极管2G11B的数据。维修时与图4所测数据差距较大时,就要考虑将其换掉。2G11B管质量较好,经检测未出现损坏现象。
在首次检修时,可先检查图2电路中的C2,如损坏,则更换后,节能灯一般就正常工作了。电路中的其他元器件一般不易损坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-4-25 15:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表